老某神算 2011-08-07 06:45:24 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 547查看 6回答
砌体拉筋问题
砌体拉筋我设置成伸入墙内1000,点击自动生成墙体压筋,查看图形发现有点位置压筋长度超出了门窗洞口,或有的拉筋相互重叠,这种情况软件在计算时会自动扣减吗?谢谢。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, GGJ软件对门窗洞口处的长度及相互重叠部分的钢筋长度应该都可以自动扣减。 如果有疑问,你可以手工计算一个简单的部位对比一下。
2011-08-07 09:05:27
-
砌体拉筋我设置成伸入墙内1000,点击自动生成墙体压筋,查看图形发现有点位置压筋长度超出了门窗洞口,或有的拉筋相互重叠,这种情况软件在计算时会自动扣减
2011-08-07 07:04:22
-
砌体拉筋我设置成伸入墙内1000,点击自动生成墙体压筋,查看图形发现有点位置压筋长度超出了门窗洞口,或有的拉筋相互重叠,这种情况软件在计算时会自动扣减吗?软件对门窗洞口处的长度及相互重叠部分的钢筋长度都可以自动扣减;可以手工计算一个部位测试一下。
2011-08-07 07:38:50
-
能自动扣减吗???我怎么从来不知道,重叠了我都是手动调整长度的……
2011-08-07 07:54:04
-
视图是看到的重叠和超过构件部位的,其实软件在自动计算时是会自动扣减的,这个不用担心。
2011-08-07 07:08:01
-
你如果觉得不放心,就把多出的修改一下
2011-08-07 08:50:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看