• 梁箍筋内箍筋

    梁原位标注为KLh211(3)400*700; C8@100/200(4) 2C25+(2C14) N4C16 如下图输入对不对;为何内箍筋尺寸计算后为90*650

    内箍

    原位标注

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是按6根纵筋考虑了,

    2011-08-08 09:35:23 

  • 4肢箍筋是大箍筋套小箍筋,90*650是中间的小箍筋。

    2011-08-07 09:46:11 

  • (0.4-0.25*2)/3+20=137,你这是除5,那么说明是布置了6条梁钢筋。 “梁的钢筋如上图所输入正确不?”布置与设计是对应,但软件计算的结果,我认为还欠妥。

    2011-08-07 09:49:49 

  • 你可以到计算设置里的箍筋设置一栏里看看……

    2011-08-07 10:35:24 