wwl_5000 2011-08-08 11:27:51 | 陕西省 其他专业 | 793查看 4回答
女儿墙模板支撑增加费
工程量清单规定,屋面砼栏板厚度超过100mm,应按墙套模板子目。清单又规定栏板,悬挑结构皆不得再套模板支撑增加费。请问该部分女儿墙能否套模板支撑增加费。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
该部分女儿墙按墙套定额,能套模板支撑增加费。
2011-08-08 16:14:24
-
女儿墙模板(即你讲的屋面砼栏板)不计取支撑增加费:因为 .A、“支撑增加费”指现浇砼构件底面与下一层板面(或地面)高度超过3.6m时, 因支撑增高而增加的费用。支撑增加费分别按多层建筑及单层建筑计取。 支撑增加费按钢管支撑计算,施工时不论采用何种材料,均不得换算。 支撑增加费已综合考虑了柱、墙、梁、板各种结构内容。 挑沿、天沟及悬挑梁板、栏板不论高度如何,均不再计算支撑增加费。 B、实际工程当中也没有屋面砼栏板超过3.6现象。(注意只是超过那一部分计取)
2011-08-08 14:18:02
-
女儿墙不可以套模板支撑增加费。
2011-08-08 11:30:15
-
该部分女儿墙能套模板支撑增加费,在清单子目下的定额子目里套。
2011-08-08 11:31:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看