• 什么情况计算压线端子;什么情况计算电缆头

    什么情况计算压线端子;什么情况计算电缆头 希望能举例说明 谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、敷设绝缘导线在配电箱柜内的端头接线都应该计算。只是6mm2以下的分为有端子或者无端子外部接线;10mm2及以上的都应该计算并按照压(焊)接线端子计算。 2、敷设电力电缆或者控制电缆的电缆终端头的制作安装,都应该安装电缆终端头计算并套相关相对应的定额子目(电力电缆终端头或控制电缆终端头)。 但是,往往在实际施工安装中6mm2或者10mm2以下的电缆终端并没有按照要求进行电缆终端头制作安装的,而是只进行电缆终端剥离分开就进行压线鼻子的时候,就不能计算为电缆头,而只能计算为‘压接线端子’。 再者,就是把小截面积的电缆端头剥开导线端头进行直接接线的时候,既不能按照‘电缆头’计算也不能按照‘压接线端子’计算,而只能按照‘无端子外部接线’计算。

    2011-08-08 17:41:23 

  • 首先,不论是焊或是压接接线端子,适用范围只是针对电线而言,且电线的截面积在10mm2以上才可计取,10mm2以下的电线均套取无端子外部接线或有端子外部接线定额子目,常规10mm2以下电线都套取无端子外部接线,按照一条电线两个端子进行计取,至于选取焊接工艺还是压接工艺,具体得根据设计说明来确定,如果设计说明并未提到,常规情况都采用压接接线端子工艺;而电缆头制作只针对于电缆而言的,不论截面积多大的电缆,都需要套取电缆头制作安装定额子目,按照一条电缆两个电缆头的计算规则计取,如果单条电缆长度超过250m,则要附加计取电缆中间接头。

    2011-08-08 17:38:22 

  • 一般是16MM2以上的才会计算焊压接线端子,16MM2以内的定额内已经包括。 电缆头一般是按一根电缆两个电缆头计算,若超过250M计算中间头。

    2011-08-08 17:30:52 