32****@qq.com 2014-06-06 16:46:29 | 江苏省 云翻样 | 758查看 4回答
梁钢筋计算
如下图例子,计算梁的钢筋量,绘图后计算汇总,查看编辑钢筋,我发现好像算的不对。先介绍下这跟梁,DZKL4(1)1000*1600,上部通长筋11c32,下部通长筋16c32,侧面构造筋g10b20,箍筋b14@100(6),大致差不多了,原位标注我附图。问题1:计算梁的上部通长筋时候,软件是这么计算的=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折,我就想说,算梁纵筋,和tm梁宽有毛的关系? 问题2:1跨支座筋,软件是这么计算的=支座宽-保护层+弯折+搭接(800-20+15*d+3400/4),纵筋长度和梁宽有啥关系,再一个就是这里的搭接不应该是3400/3吗?我是第一排的非通长筋啊,应该是在Ln/3处啊,第二、第三排才是Ln/4啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、这里说的支座是柱子或者端部的主梁宽度,不是本身梁的宽度。2、你的通长筋是11C32,支座处输入的是11/7(7属于二排筋了),所以软件里计算的支座负筋是按二排筋计算的。
2014-06-06 17:05:46
-
根据你的描述,软件计算是对的,你可以理解计算式中的支座宽是梁的宽度了,那个支座宽是指梁伸进支座的长度,对于梁来说,软件编程命名为支座宽,关于3400/4,你的原位标注是第二排根据的,那么根据101图集规定,第二排就是1/4的
2014-06-06 21:31:21
-
同意二楼的回答。
2014-06-07 06:53:53
-
您好,软件的计算式是完全正确的不存在异议。第一个问题,支座宽800并不是说的梁宽,梁宽是1000的;第二个问题11/7,7设置的是第二排筋,因此是ln/4即3400/4,希望我的回答对您有所帮助。
2014-06-07 15:39:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看