• 挡土墙整改方案

    我们在一个山凹处修建了素砼挡墙,最高处达14m,两端逐渐变矮,有3m左右。砼挡墙底部嵌入有0.8-1.2m左右,底部砼宽3.5m,往上逐渐变窄,顶部0.5m。挡墙背采用砂石夹土回填,回填土厚10m左右,为松填土。现在由于下雨,挡墙发生位移、偏斜、断裂。请问各位高手:有什么好的补救措施吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请具有资质的检测鉴定部门,进行质量责任的划分鉴定。 他们会出具 工程质量鉴定报告。里面会写明事故发生的原因、质量责任(主要责任、次要责任)。 2、根据 鉴定报告,邀请 质量鉴定部门、县(区、市)建委、质量监督站、业主、监理、设计、地勘单位,召开会议,明确责任。 3、我认为发生此事故的原因为: 1)、挡土墙基底埋深不足,应该必须【嵌岩】0.8~1.2m,不是埋深0.8~1.2m就了事。 2)、挡土墙排水设计或施工错误,导致雨水不能及时排除,墙背回填土体膨胀,土压力增大,素砼挡土墙不能承受此压力。 3)、地质勘测报告有误,导致设计单位设计埋深和墙背回填材料没有正确设计。 4、建议处理方式: 已修素砼挡土墙外侧,基底25厘锚杆处理(必须分段开挖)后,再用锚桩上锚至一定高度(桩高最少为三分之二墙高;桩间距3m)。 我不知道你的工程地点在哪里哈,但是我知道一个工地曾经出现过这个状况: 重庆酉阳县龚滩镇紧挨乌江,乌江对面为贵州省,贵州省铜仁地区的洪渡镇,属于移民工程,就出现过因为暴雨而挡土墙大面积直接坍塌现象!

    2011-08-09 20:07:13 

  • 没有什么好的办法,如想保证质量顺利验收,只有将发生问题的部位拆除,重新施工。

    2011-08-09 15:49:40 

  • 此为典型的施工错误导致的工程事故,原因如下: 1、挡土墙墙背填土要夯填密实,使填料的内摩擦角符合设计要求,因为你是为松填土,由于下雨墙背进水,导致填土内摩擦角变小,土压力增大,所以导致变形,一些地方可能没有变形,因此在界面上开裂,或变形大小不一,交界处开裂。 2、如果基地发生位移,则为抗滑稳定性不足,如果基地没有发生位移,墙顶外倾,则为抗倾覆稳定性不足。 由于没有地质资料,无法给出恰当的方案,根据你的描述,可以判断为砂石夹土地质。

    2011-08-09 20:56:49 