木木 2011-08-09 23:18:42 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 2453查看 7回答
柱箍筋的搭接长度是怎么计算的
在“编辑钢筋”里,柱箍筋长度多了搭接长度,计算公式为(Ceil((4242-41*12)/(3000-41*12))-1)*41*12。 请教一下 1、这个搭接长度是什么时候要计算? 2、在哪里设置这个箍筋的搭接长度? 3、怎么计算?计算公式是什么意思啊? 4、有没有相关的图集、规范依据呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱箍筋没有搭接长度的。你看看03G101-1图集。再用手算复核一下。
2011-08-10 05:21:54
-
你好,在最初的工程设置里可以设置搭接长度,软件默认的是03G101图集,你可以在平台共享资料里下载,也可以到论坛下载,这是网址http://bbs.fwxgx.com/
2011-08-09 23:23:31
-
你说的是柱纵筋搭接范围内的箍筋加密吧
2011-08-10 07:56:10
-
支持竟真的答复
2011-08-10 08:19:38
-
可能在柱中计算了螺旋箍筋。
2011-08-10 09:06:44
-
箍筋没有搭接,只有弯勾,你可以设置弯勾长度。
2011-08-11 18:01:57
-
是在计算设置里设置的,就像楼上竟真说的,你可以翻平法自己手算核对一下看看是不是一样的 ,因为软件默认的是03G101的,设置里也可以查看公式等一些你需要的……
2011-08-12 13:37:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看