l5566net 2011-08-10 16:32:00 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 904查看 3回答
构造柱变截面,基础为8B14,一层为4B12
构造柱变截面,基础层柱为8B14,截面600*240;一层柱为4B12,截面为240*240;地圈梁顶标高为-0.25。 千赢官网首页登录入口软件计算过程为: 基础层计算式为:搭接+锚固+露出基础长度(55*d+39*d+250),8根 首层为:层高+与上层钢筋的搭接+变截面纵筋的下锚固(3600+55*12+39*d),4根 请问各位大侠,变截面的位置是在0吧,这8根和4根怎么搭接?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工现场柱一般是一层一断头,基础层的8B14全部伸入一层,其中4根和一层的柱钢筋搭接,另外4根就不用管了,,,,,,对于基础的8根钢筋按规定做法应该是4根伸入一层,与一层柱的4根柱钢筋搭接,另外4根就不伸入一层,,,,,,现场实际做法是8跟全部伸入一层,我感觉千赢官网首页登录入口软件显示将8根钢筋全部搭接,正符合现场的做法。
2011-08-11 11:42:21
-
一半钢筋截断未伸入一层,一半钢筋伸入一层。建议大家看一下03G101中有关柱变截面的处理方式,就明白了。
2011-08-11 09:34:19
-
是的 这个就是有的申上去了 有的没了 可以编辑钢筋把多余的删除了
2011-08-10 21:55:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看