realfox@126.com 2011-08-10 16:40:37 | 陕西省 其他专业 | 697查看 1回答
关于调试电气
距离保护 失灵保护 电机失磁保护 高频保护 在什么情况下计取。我们只有综合保护的调试报告,别的是不是要不来了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所有保护装置调试是以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定(特殊保护装置 未包括在各系统调试定额之内,应另行计算): 距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。 电机失磁保护,按所保护的电机台数计算。 高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 所以以上四种保护应分别计取。
2011-08-10 17:43:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看