• 关于调试电气

    距离保护 失灵保护 电机失磁保护 高频保护 在什么情况下计取。我们只有综合保护的调试报告,别的是不是要不来了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    所有保护装置调试是以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定(特殊保护装置 未包括在各系统调试定额之内,应另行计算): 距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。 电机失磁保护,按所保护的电机台数计算。 高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 所以以上四种保护应分别计取。