• 构造柱设置

    框架结构砌体填充墙转角处、横纵墙交接处(T字型、十字型)是否需要设置构造柱?具体出自哪本规范的哪些章节?谢谢~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:请看截图中要求。在第70页里。

    纵墙

     

    转角


    2014-06-06 16:56:10 

  • 设计的看设计规范,施工的看施工规范,这些规范都是一至的。

    2014-06-07 06:15:53 

  • 答疑解惑

    框架结构砌体填充墙转角处、横纵墙交接处(T字型、十字型)是否需要设置构造柱?具体出自哪本规范的哪些章节?谢谢~

    答:框架结构设计设计规范,抗震结构设计规范。

    2014-06-06 16:50:18 

  • 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,《砌体结构设计规范》GB50003-2011;构造柱做法按L03G313

    2014-06-06 17:00:24 