ha****@163.com 2011-08-11 12:34:31 | 内蒙古自治区 其他专业 | 807查看 2回答
图中各平法标注释义及长度从那儿算起?
问题补充:问题一:集中标注上的架立筋是通长的吗?如果不是长度从那儿算起。 问题二:集中标注上的抗扭钢筋的长度是从那儿算起。怎样布置。 问题三:原位标注上的4根25钢筋包括集中标注上的2根25的通长筋吗? 问题四:原位标上的4根构造筋怎么布置,长度从那儿至那儿。 问题五:原们标柱上中间的钢筋怎么布置,长度从那儿至那儿
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:集中标注上的架立筋是通长的吗?如果不是长度从那儿算起。 答:不一定,如果有支座负筋的话,那长度为一般为三分之一跨度+梁边搭接长度30cm。 问题二:集中标注上的抗扭钢筋的长度是从那儿算起。怎样布置。 答:抗扭钢筋一般为净跨+两边的锚固长度,每边两根。 问题三:原位标注上的4根25钢筋包括集中标注上的2根25的通长筋吗? 答:包括。 问题四:原位标上的4根构造筋怎么布置,长度从那儿至那儿。 答:长度为原位标注所在跨的净长+锚固或是搭接长度,每边两根。 问题五:原们标柱上中间的钢筋怎么布置,长度从那儿至那儿 答:原位标注上4根25+2根22中,2根25为角筋通长布置,剩余2根25+2根22长度为支座两边长跨的1/3.
2011-08-11 15:31:41
-
平法标注释义为该跨的长度,从梁中兴线算起
2011-08-11 12:58:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看