铁马 2011-08-12 11:43:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1058查看 3回答
承台梁式配筋,受力筋是平等于短边,怎样把它调整为平行为长边?
我是用cad导图的,软件默认的长度比宽度短,然后我手动在属性里面把承台的长度与宽度值互换,但在算量时,受力钢筋还是平行于短边。那该怎么调呢?请大侠指点下!具体如下图。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问:所有有钢筋都是针对长边的,我在整体承台时,是短边比长边长,但有承台单元时,我手动调了,但是钢筋图还是调不过来。 答:您好,侧面受力筋是按照长度来确认的,如果您自己CAD识别的时候 没有识别成功, 那么只需要在绘图界面 记住是必须在绘图界面,分别用F3键选中需要修改的桩承台,分别修改它们的长宽 即可! 请点击查看原图。
2011-08-15 08:39:12
-
在承台单元中把钢筋信息互调。
2011-08-12 11:48:51
-
实在不行,你就绘制自定义承台,调整承台钢筋方向。
2011-08-12 12:13:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看