85****@qq.com 2011-08-12 16:12:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1583查看 3回答
砼C25:截面60*100的空调板外延凸出(像栏板那种)应该按什么定义:线条吗?如图
空调板上的凸出向上的线性砼构件,截面周长320>300(有人说:混凝土线条是指周长小于300的条形构件,按照延长米计算),高度100<200 注:湖北定额说明规范: 第三章-一-5-(5) 挑檐天沟按图示尺寸以体积计算,捣制挑檐天沟与屋面板连接时,按外墙皮为分界线,与圈梁连接时,按图梁外皮为分界线,分界线以外为挑檐天沟。挑檐板不能套用挑檐天沟的定额。挑檐板按挑出的水平投影面积计算,套用遮阳板子目 一-12-(2)阳台、雨蓬、遮阳板均按伸出墙外的水平投影面积计算,伸出墙外的悬臂梁已包括在定额内,不另计算,但嵌入墙内梁按相应定额另行计算。雨蓬侧面挑起高度超过200mm时按栏板项目以全高计算。 (3)栏板、扶手按延长米计算,包括伸入墙内部分。楼梯的栏板和扶手长度,如图集无规定时,按水平长度乘以1.15系数计算。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以按压顶子目,套取定额,计取费用。
2011-08-12 20:13:42
-
你这个是挑檐的话,就按照挑檐的计算规则,投影面积计算套取挑檐的子目。
2011-08-17 16:56:44
-
按照栏板定义,套栏板子目,下面套遮阳板子目。
2011-08-15 21:18:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看