-
pdspx 2011-08-12 18:02:36 | 河南省 其他专业 | 2601查看 5回答
什么情况下套用竖直通道电缆
河南2003版定额中是否有垂直长度超过20米以上时套用竖直通道电缆,20米是两个配电箱之间的长度还是竖井内同一根电缆上各个配电箱所用的总长度
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南2003定额解释汇编第20页对竖直通道电缆敷设的解释为: 竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支撑固定电缆,支架间距应该符合设计或规范要求。 电缆在竖井内的桥架中敷设时不符合竖直通道敷设条件的,应套用电缆其他敷设方式并乘以系数1.2。 是的,根据以上解释,在竖井通道的桥架敷设电缆时按照电缆的其他敷设方式的定额子目乘以系数1.2。
2011-08-13 09:09:01
-
同意楼上的回答,回答的十分全面。
2011-08-13 19:18:40
-
竖直通道电缆敷设 应是在电缆井中的敷设子目 看看定额说明
2011-08-12 19:00:39
-
河北2008定额中的说明是“电缆沿垂直通道敷设超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目”,这里所说的是高度而不是长度,那么可不可以理解为凡是超过20m(或6层)的建筑物内的垂直通道内敷设的电缆,我们都要套用垂直敷设。
2011-08-12 22:39:59
-
没有楼板的井,跟电梯井差不多的,竖直通井,才能套用那个定额
2011-08-12 20:36:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看