• 板的 结构图上只有一道X方向板底钢筋,并且是按一块板一块板布置,不是通长布置,这怎么理解和画图

    多块板的 结构图上只有一道X方向板底钢筋,并且是按一块板一块板布置,不是通长布置,这怎么理解和画图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要咨询一下设计单位是否漏掉了Y向的钢筋,分小块板布置的意思是每块板与相应的梁交界处要锚固,不是通长布置的

    2011-08-13 01:07:15 

  • 这种钢筋一般情况是板的附加钢筋,就是说板本身已经配置了双向钢筋,但由于受力,又附加上的钢筋。 绘图:定义好了之后,直接点击自定义范围,开始不知钢筋

    2011-08-13 06:20:16 

  • 多块板的 结构图上只有一道X方向板底钢筋,并且是按一块板一块板布置,不是通长布置,这怎么理解和画图。 你可以看一下结构说明,是否有未标注的钢筋是XXXX号钢筋,其间距是XXXX。二是要咨询设计人员,请他们给予解释。

    2011-08-13 06:19:19 

  • 截个施工图过来看看,才会详细知道具体内容

    2011-08-13 09:07:26 