• 单梁和有梁板区分

    KL,L,LL三种梁,一起套有梁板不行吗?我记得现场都是一起浇的呀,听有的师姐说电梯间的要套“单梁、连续梁”,是吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,电梯间的要套单梁、连系梁。

    2011-08-14 11:05:10 

  • 你好!套子目依据不是现场是否一起浇筑。而是考虑了施工工艺的难易程度来定的。梁:主、次梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;伸入墙内的梁头,应包括在梁的长度内计算,梁头处有捣制梁垫者,其体积并入梁内计算。薄腹梁按薄腹屋架定额,变截面梁按异形梁定额执行。基础梁指直接以独立基础或桩为支点的梁。 圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额,其过梁长度按门、窗口外围宽度两端共加50cm计算。 迭合梁应按设计图示的第二次灌浇部分的体积计算。 框架梁、单梁突出墙面的钢筋混凝土挑口(作装饰用),突出宽度在12cm以内者,挑出部分与梁合并,仍执行梁的定额,宽度在12cm以上者突出墙外部分执行挑檐定额。 阳台系梁突出阳台水平投影部分挑口造型,突出部分体积执行异形梁定额。 6、板:有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支承的,其工程量应按梁、板体积总和计算。框架有梁板外边悬挑水平部分板带并入有梁板计算。 无梁板系指不带梁而直接用柱头支承的板,其体积按板与柱及围梁体积之和计算。 平板系指无柱、梁直接由墙承重的板。平板由剪力墙支承的,执行平板相应子目。 有多种板连接时,以墙的中心线为界,伸入墙内的板头并入板内计算。平板与圈梁相接时,板算至圈梁的侧面。 现浇钢筋混凝土挑檐天沟与屋面板连接时,按外墙皮为分界线;与圈梁连接时,按圈梁外皮为分界线。檐高在4.5m以下的挑檐板,套用平板相应子目。 大坡现浇屋面有梁板,执行有梁板相应的子目,坡度超过1/4(26°34′)时,相应定额中模板料乘以系数1.30,定额总工日乘以系数1.30。 现浇板在房间开间上设置梁,而现浇板二边或三边由墙承重者,不能视为有梁板,应执行平板定额,其工程量应按梁、板体积总和计算。 祝你成功。

    2011-08-14 13:46:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!