木头 2011-08-14 15:49:15 | 重庆市 其他专业 | 374查看 2回答
剪力墙钢筋计算
在剪力墙计算中,当墙端是端柱或暗柱但是不连续时: 1外侧钢筋=墙长-保护层+0.65Lae 2,不连续时外侧钢筋每边搭接20d,请问哪个是正确的啊? 正确的应该是怎么样
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一种计算正确。
2011-08-14 16:09:08
-
没明白你的意思
2011-08-14 15:56:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看