• 柱子的钢筋算量(手算)

    一层层高是3.9,二层就是13.4,那我一层的柱子伸到二层哪断开呢?难道还是Hn/3处?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一层层高是3.9,二层就是13.4,钢筋出厂总长度一般为8cm,因此该层应该有焊接,一层尽管只有3.9米的层高,但是根据钢筋砼施工规范也是需要锚入或焊接到第二层的,也就是一层只有焊接或搭接,在层高的1/3处错位大街货焊接

    2011-08-22 09:50:40 

  • 柱钢筋从基础插筋算至顶层,需要接头可在楼面以上不小于500mm(≥Ho/6)处接头,

    2011-08-15 13:41:24 

  • 伸到二层上500或Hn/6,还应考虑钢筋搭接率,接头错开500mm

    2011-08-15 14:07:06 

  • 按03G101-1图集的规定就行

    2011-08-15 14:08:43 

  • MAX【500,1/6净层高】

    2011-08-15 13:46:25 

  • 一层的柱子伸到二层上500或Hn/6

    2011-08-15 13:41:33 

  • 500且满足Hn/6

    2011-08-15 17:16:07 

  • 柱钢筋从基础插筋算至顶层,按抗震计算模型,反弯点在柱中二分之一处,考虑9米定尺钢筋,接头为二处,一处在柱基拉梁顶面上500且满足Hn/6,第二处可在二层柱二分之一处。