-
常艳北 2011-08-15 13:32:32 | 河北省 其他专业 | 1388查看 8回答
柱子的钢筋算量(手算)
一层层高是3.9,二层就是13.4,那我一层的柱子伸到二层哪断开呢?难道还是Hn/3处?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一层层高是3.9,二层就是13.4,钢筋出厂总长度一般为8cm,因此该层应该有焊接,一层尽管只有3.9米的层高,但是根据钢筋砼施工规范也是需要锚入或焊接到第二层的,也就是一层只有焊接或搭接,在层高的1/3处错位大街货焊接
2011-08-22 09:50:40
-
柱钢筋从基础插筋算至顶层,需要接头可在楼面以上不小于500mm(≥Ho/6)处接头,
2011-08-15 13:41:24
-
伸到二层上500或Hn/6,还应考虑钢筋搭接率,接头错开500mm
2011-08-15 14:07:06
-
按03G101-1图集的规定就行
2011-08-15 14:08:43
-
MAX【500,1/6净层高】
2011-08-15 13:46:25
-
一层的柱子伸到二层上500或Hn/6
2011-08-15 13:41:33
-
500且满足Hn/6
2011-08-15 17:16:07
-
柱钢筋从基础插筋算至顶层,按抗震计算模型,反弯点在柱中二分之一处,考虑9米定尺钢筋,接头为二处,一处在柱基拉梁顶面上500且满足Hn/6,第二处可在二层柱二分之一处。
2011-08-15 23:18:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看