定义柱标高后,无法复制到其它层,显示不能与柱重叠布置。
GCL2008:我想在三层设置的是9.48-14.58 三层结构底标高是9.6,四层的结构标高是14.1 这种情况下9.48-14.58的柱应该怎么定义,标高设置成多少才能不显示重叠布置? 一般柱的标高与楼层标高不统一时,应该怎么布置为好?柱的高度范围在9.48-20.9时,可不可以不每层都设置,只设置一次就直接从9.48-20.9?希望前辈帮忙,非常感谢~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你的描述,你的9.48-14.58的柱已经从二层贯通三层并伸入到四层,你的第三层的层高已经是4.5m了,柱子就可以算超高模板了,所以你直接定义柱子,将其标高定义成9.48-20.9的做法是不可取的,这样你的超高模板量是很多的,也是难以解释的。尤其是在钢筋就很难解释的通,建议你准确定义楼层,根据柱子的标高该属于哪一层就哪一层。 柱子在层间复制的时候,其标高会根据参数标高进行复制,比如你的柱原标高是层顶标高+0.6,那么你复制过去之后,他的那个标高还是当前层的层顶标高+0.6,你之所以在层间复制的时候会提示重叠,就是因为你的部分柱子是跨层的。像你这种柱子标高比较复杂,存在超高问题,还是层间复制构件,不要复制图元,自己绘制吧!
2011-08-15 23:00:44
-
修改三层位置的柱标高后再布置;要每层设置的,影响超高计算。
2011-08-15 16:51:40
-
你最好设置构件标高时用楼层标高家或者减多少,如“楼层标高-0.6”,这样会避免很多麻烦
2011-08-15 20:00:43