    层高2.9m,在剪力墙里异形柱,A10@150,软件算出了30根箍筋,没看懂公式,请老师指教。

    问题补充:全部公式是这样的:Ceil(2.3*48*14/min(5*16,100))+Ceil(1304/150)+1 Ceil(1304/150)我想应该是非加密区间距150,长度1304,可是加密区的长度如何和间距是如何计算出来的?Ceil(2.3*48*14/min(5*16,100))是什么意思?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (5*16,100))+Ceil(1304/150)+1 ,看你上述的公式不完整,不过从(5*16,100))这一部分能够看出来了,肯定是有搭接的,在搭接范围内箍筋按(5*16,100)的间距来计算的,其他就是上下加密、节点加密和非加密了,你可以检查看看,是不是有上翻梁,有上翻梁的时候柱箍筋会多算的~~