月明风清 2011-08-16 16:20:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 908查看 5回答
满堂基础的梁高
08定额计算规则上说满堂基础梁高超过1.2米时,地板按满堂基础项目计算,梁按混凝土墙项目计算,这句话怎么理解啊 比如说有梁式筏板基础,高度为1.5米。在计算体积时要把其中的基础梁扣除,然后在单独套墙的定额,是这样的吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳08定额计算规则上说满堂基础梁高超过1.2米时,地板按满堂基础项目计算,梁按凝土墙项目计算,这句话的意思是当筏板基础顶向上的基础梁高度超过1.2米时,基础梁(底板顶标高以上部分)应该按混凝土墙计算,底板按满堂基础计算。 比如说有梁式筏板基础,高度为1.5米。如果筏板基础厚度大于等于0.3米时,实际基础梁超出筏板基础为小于等于1.2米,就不能按混凝土墙计算超出筏板基础的的基础梁了,应该按有梁式筏板基础就算了,如果筏板基础厚度小于0.3米时,超出筏板基础的基础梁高度就大于1.2米,在计算体积时要把超出筏板基础部分的基础梁按混凝土墙计算,套混凝土的定额的。
2011-08-17 08:36:59
-
是的 我认为你的理解是对的
2011-08-16 16:24:45
-
08定额计算规则上说满堂基础梁高超过1.2米时,地板按满堂基础项目计算,梁按混凝土墙项目计算,这句话怎么理解啊 比如说有梁式筏板基础,高度为1.5米。在计算体积时要把其中的基础梁扣除,然后在单独套墙的定额,是这样的吗 比如说有梁式筏板基础,高度为1.5米。在计算体积时要把其中的基础梁扣除,然后在单独套墙的定额,是这样的吗。是筏板上面的梁超过1.2时(与筏板内的梁无关)按墙定额执行。
2011-08-16 16:27:24
-
就是基础梁在套子目的时候,套墙的子目即可。
2011-08-16 16:24:14
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看