pdspx 2011-08-16 18:59:01 | 河南省 其他专业 | 4650查看 4回答
电缆头个数是怎么记取的
一根电缆有两个终端头,比方说由配电柜至一到四层配电箱的电缆是由竖井敷设的,都是YJV5*16的,那是一根电缆还是四根(配电柜至一层配电箱,一层至二层,二层至三层,三层至四层)啊,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一根电缆就是计算2个电缆终端头。 所提的YJV-5*16电缆:配电柜到一层配电箱是一根电缆=2个终端头、一层配电箱到二次配电箱是一根电缆=2个终端头、二层配电箱到三层配电箱是一根电缆=2个终端头、三层配电箱到四层配电箱是一根电缆=2个终端头,合计=8个电缆终端头。 因为从配电柜到一层是断开做头连接配电箱的,而又从一层配电箱到二次配电箱这段电缆,又是2端做头连接的,应该是计算为另一条电缆,依次类推的计算。 但需要说明的是,若采用预分支电缆时的计算就与上不同了。
2011-08-17 10:34:21
-
一根电缆有两个终端头,共4根电缆共计2*4=8个
2011-08-16 19:54:21
-
应该是8个电缆头才对。每层两个嘛
2011-08-16 20:23:00
-
一层一根计算两头=2*5=10个
2011-08-16 19:00:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看