烟花易冷、 2011-08-17 09:11:36 | 江苏省 其他专业 | 864查看 3回答
7层框架结构,下面带个地下室算几类工程?
就是带的普通的地下室,请问是不是要按照三类工程来套? 如果带的是人防地下室,那就按二类来套了? 请问是不是我说的这样呢 (有个关于确定工程类别的文件我看过了,但是不确定所以才问一下,谢谢!)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳普通地下室套二类 人防地下室套一类
2011-08-18 08:48:21
-
(四) 工程类别使用说明 1、以单位工程为类别划分单位,在同一类别工程中有几个特征时,凡符合其中之一者,即为该类工程。 层数已达到7层,不带地下室及地下人防也是二类。
2011-08-17 09:22:40
-
你的理解是对的
2011-08-17 09:12:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看