goldforest 2011-08-17 14:59:20 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 849查看 3回答
构造柱的短竖筋
设计说明中:1。构造柱的柱顶及柱脚应在主体结构中预埋4B12短竖筋,请问在哪儿设置?如何设置? 2。钢筋混凝土墙、柱与砌体墙的连接应沿钢筋混凝土墙、柱高每各500预埋A6钢筋,锚入混凝土墙柱内200,钢筋沿砖墙全长设置。锚入混凝土墙柱内200,钢筋沿砖墙全长设置,,请问在哪儿设置?如何设置?(与隔墙之间拉筋图和墙体与柱拉结筋构造大样图的A6@400不同,是不是除它给的大样图按400间距,其它按500间距)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这是框架结构后砌墙的构造柱,在计算设置——砌体结构——构造柱的14条——计算设置选为上下部均预留钢筋即可;图1 2、在墙面定义界面,砌体通长筋里直接按A6@400,(砌块墙模数一般为400高,普通砖砌体模数为500高),软件就拉结筋就是按锚入混凝土墙柱内200计算的,你看计算设置——砌体结构中的35行,设置看图2
2011-08-17 15:40:59
-
1、在其他钢筋中输入 2、使用砌体加筋功能,可以直接在绘图界面智能布置砌体加筋,在弹出的设置中输入钢筋信息。
2011-08-17 15:20:15
-
1、构造柱中可以直接设置预埋钢筋 2、可以用砌体加筋来处理
2011-08-23 08:35:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看