• 构造柱的短竖筋

    设计说明中:1。构造柱的柱顶及柱脚应在主体结构中预埋4B12短竖筋,请问在哪儿设置?如何设置? 2。钢筋混凝土墙、柱与砌体墙的连接应沿钢筋混凝土墙、柱高每各500预埋A6钢筋,锚入混凝土墙柱内200,钢筋沿砖墙全长设置。锚入混凝土墙柱内200,钢筋沿砖墙全长设置,,请问在哪儿设置?如何设置?(与隔墙之间拉筋图和墙体与柱拉结筋构造大样图的A6@400不同,是不是除它给的大样图按400间距,其它按500间距)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、这是框架结构后砌墙的构造柱,在计算设置——砌体结构——构造柱的14条——计算设置选为上下部均预留钢筋即可;图1 2、在墙面定义界面,砌体通长筋里直接按A6@400,(砌块墙模数一般为400高,普通砖砌体模数为500高),软件就拉结筋就是按锚入混凝土墙柱内200计算的,你看计算设置——砌体结构中的35行,设置看图2

    柱脚

    柱顶

    2011-08-17 15:40:59 

  • 1、在其他钢筋中输入 2、使用砌体加筋功能,可以直接在绘图界面智能布置砌体加筋,在弹出的设置中输入钢筋信息。

    2011-08-17 15:20:15 

  • 1、构造柱中可以直接设置预埋钢筋 2、可以用砌体加筋来处理

    2011-08-23 08:35:38 