一品茶1989 2014-06-13 11:02:41 | 山东省 云翻样 | 1385查看 5回答
同一块板配筋不同
如图C8@150 跨板受力筋与未标注配筋信息的受力筋在同一块板,应该怎么设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没看见你的图在哪?估计你的是受力筋是未注明的,你看下未注明是底筋面筋都有还是只有底筋,如果只有底筋那就是底筋双向加跨板受力筋加板负筋,如果未注明是底筋和面筋都有的话就把跨板受力筋方向的面积用跨板受力筋来做
2014-06-13 13:09:15
-
这里的C8-150是顶板的受力负弯矩筋,未标注的是分布筋,在分布筋里面输入即可,方向不一样的
2014-06-13 11:05:28
-
图在哪里,没有发上了
2014-06-13 11:04:34
-
各标各的板的受力筋信息就行了!软件会自动处理!
2014-06-13 11:11:28
-
按图纸建立受力筋然后绘制到板中。
2014-06-13 12:00:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看