gongyingdan 2011-08-17 22:00:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 738查看 6回答
钢筋导入图形软件后为什么总有“梁重叠”的提示呢?怎么解决啊?O(∩_∩)O谢谢了
你好,我从钢筋软件导入图形中总是有梁重叠 的提示,怎么办啊?钢筋中我这有暗梁,当导入时我没有发现暗梁这个构件啊,所以全选了导入
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,我从钢筋软件导入图形中总是有梁重叠 的提示,怎么办啊?钢筋中我这有暗梁,当导入时我没有发现暗梁这个构件啊,所以全选了导入 答如果梁又重叠提示证明梁标高有问题 可以选中后根据实际情况进行修改。至于暗梁问题一般导入图形是暗梁、暗柱、连梁都是不导入图形的 因为它们都是套剪力墙定额的。
2011-08-18 11:57:04
-
暗梁导入后是按梁来处理的,暗梁的量应该包括在砼墙里
2011-08-18 08:52:10
-
从钢筋软件导入算量软件时,各种暗柱、暗梁是不需要导入算量软件的,你已导入,可以逐层用批量选择的方法选择导入的暗梁、暗柱删除即可。也可以重新再导一遍,导入时不勾选暗柱、暗梁即可。
2011-08-18 09:20:02
-
检查重叠部位的楼层,可以三维选择相邻层来检查一下
2011-08-18 08:16:16
-
有些构件比如暗梁在导入选项框内不要勾选。
2011-08-17 22:01:47
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看