• 电气工程中的问题

    如果有吊顶,计算灯具的线时,顶板至吊顶之间的线要不要计?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有吊顶时的灯具安装,设计安装位置是按照吊顶平面高度考虑的,而且此时的灯具安装一般多为吸顶式灯具,所以,套相关吸顶式灯具安装的定额子目时,就不可能在定额中包含了楼层顶板至吊顶这段距离的电线。因此,凡是有吊顶的灯具安装时,楼层顶板到吊顶这段距离的电线必须据实计算进入工程量才是正确的。

    2011-08-18 09:18:41 

  • 一定要计算的。

    2011-08-18 08:14:06 

  • 需要计算 要计算顶板中心标高至吊顶标高的管线长度 再加上灯具的预留

    2011-08-18 08:41:27 

  • 要计算电线及金属软管的工程量

    2011-08-18 08:29:25 

  • 你可以好好看看定额的,应该是计算的

    2011-08-18 08:29:36 

  • 灯具定额子目的电线是用于连接灯具用的,是定额综合考虑的,而灯具购买时成套灯具里一般都有连接用的电线,严格说要是成套灯具安装应扣除定额考虑的电线再计取吊顶内的电线,要是组装的电线应加吊顶内的电线

    2011-08-18 08:35:09 

  • 不计,灯具定额子目中已经含有线,如果线不同可以换算。

    2011-08-18 08:13:21 

  • 根据你所述,吊顶至顶板灯具处的这段线是一定要计取的,而在灯具内的线是不考虑计取的,因为定额里面灯具安装定额子目只包含了灯具内的线,而并未包括灯具外部接入线。