• 关于地下室外墙的保护层处理问题?

    在结构说明中,说地下室外墙外侧钢筋35㎜,内侧钢筋25㎜,请问向这样的保护层如何在软件中设置? 谢谢各位
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    左右侧保护层厚度不同时用【/】隔开 在剪力墙其他属性中的保护层栏中输入25/35

    2011-08-18 09:38:22 

  • 按平均厚度设置也可以。 不影响计算钢筋量。

    2011-08-18 09:39:56 

  • 你可以算一下平均值,这样就比较准确了。

    2011-08-18 09:41:00 

  • 建立外墙、内墙面抹灰构件,利用工程量代码面积除以间距算出长度再乘以每米重量,套取钢筋制作子目。你试试应该可以的。

    2011-08-18 09:37:45 

  • 是的按平均厚度最方便

    2011-08-18 11:20:03 