惠心宁 2011-08-18 12:53:44 | 山西省 其他专业 | 1594查看 4回答
砌筑里脚手架
框架结构楼层层高5.2M,墙体砌筑高度超过了3.6m,山西2005定额砌筑里脚手架怎么套价?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构楼层层高5.2M,墙体砌筑高度超过了3.6m,可以套用山西2005计价依据建筑工程消耗量定额中A13-1单排外脚手架15m内。
2011-08-18 13:27:18
-
砌筑里脚手架,计算垂直面积,套里墙双排脚手架子目。
2011-08-18 12:56:20
-
楼层超过3.6米,每增加1.2米按增加一层计算,不超过0.6米不计。 计算超高公式如下: (本层层高5.2米—基本层层高3.6米)/1.2米 =1.33层 注:按增加1层计算,0.13不超过0.6米不计超高增加
2011-08-18 13:03:07
-
计算墙体水平投影面积,套砌筑脚手架,双排,然后看是什么材料的脚手架
2011-08-18 13:16:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看