zwadm 2011-08-18 14:54:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 556查看 4回答
问两个图形里的问题
1、我把外墙保温层提前画上去了 我发现我在画建筑面积的时候 软件并没有计算保温层所占的面积 这是怎么回事 2、当一个工程有筏板基础 条形基础 独立基础时 他们标高各不相同 我该怎么设置 谢谢您的解惑 不胜感激
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第二个问题,按照层底标高绘制完成图形后,然后点击属性分别修改标高
2011-08-18 15:19:58
-
1、建筑面积没有算保温,你在计算规则里面---其它---建筑面积---建筑面积与保温层的扣减选择无影响即可。 2、一个工程基础构件不能是一个标高,软件考虑了这个问题,你在定义基础时,设置好标高后,直接绘制上去即可。
2011-08-18 16:35:42
-
1、建筑面是否涵盖保温层的水平投影面积,需要人工判断,手动调整。详见下图 2、无论是筏板基础 条形基础 独立基础,他们在软件中新建的时候默认的底标高都是层底标高,这就需要你在定义基础层的层高的时候判断一下。建议在基础层的层高不一致时,按照底标高最低的定义,这样在建立其它基础构件时,将底标高调整一下就好了。还要注意土方的深度和标高
2011-08-18 19:55:31
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看