• 安装管道敷设高度问题

    系统图上说明的排水支管或者消防支管是沿天棚底(梁底)敷设,那么一般计算这个高度按多少计算?比如板厚是120mm。是统一按层底下来200mm计算吗?总不能做预算去打开结施图一个一个的对照结构上有没有梁,梁的位置在哪里吧。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般来说 排水支管在板下0.3米左右,消防支管在板下1.1左右

    2011-08-19 08:05:34 

  • 系统图上说明的排水支管或者消防支管是沿天棚底(梁底)敷设,那么做预算就应该去打开结施图对照结构上有没有梁,梁的位置和标高,实际施工也是要这样做的;

    2011-08-18 17:09:47 

  • 一般取板下600就行吧

    2011-08-18 20:00:07 

  • 水管 的水平干管 上面有标高的 在系统图的上面 用那个标高来计算 给排水专业中的水平管已经避开梁了 所以说不用顾忌和梁板等一些高度的扣减了!

    2011-08-18 21:32:15 

  • 应该参考结构图,一般梁的高度地下室的高度大点,地上小点,平均500就可以了

    2011-08-19 09:04:43 

  • 首先看图纸有没有显示粱中预埋套管,如果没有标高够的话。就按最低的粱下10公分计,注意排水管还有走水坡度。

    2011-08-19 17:23:27 