33****@qq.com 2011-08-18 18:23:15 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 433查看 6回答
钢筋10.0的暗柱参数图使用
这个软件里面的暗柱参数图 怎么用 如果那个拉筋4一直延伸下去直到和另一个暗柱相接, 那么 这个中间的这段剪力墙钢筋怎么办???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在其它箍筋中输入,编辑钢筋时相应扣减剪力墙中的拉筋。老问题一直没有解决。
2011-08-19 06:10:57
-
拉筋4不会一直延伸下去直到和另一个暗柱相接。
2011-08-18 18:35:31
-
能输入的箍筋和拉筋在相应位置输入,其他在其他箍筋中输入。
2011-08-18 18:34:00
-
在暗柱以外的拉筋应该算剪力墙的.暗柱本来就不算柱 只是剪力墙端头的一个钢筋加强带/不过如果你给施工方算 可以多算点(拉筋就在其他钢筋里输入记得别忘记纵筋)/作为审计方 就不管它了
2011-08-18 23:24:10
-
如果那个拉筋4一直延伸下去直到和另一个暗柱相接,先使用手工计算出拉筋4的根数;在参数化暗柱定义时在属性质的拉筋4位置输入钢筋规格及手工计算出拉筋4的根数即可。
2011-08-19 05:25:18
-
属构件约束加强部位,剪力墙筋正常布置,可以将中间的简力墙筋正常布置,将墙体拉筋定义为同拉筋4的间距,即可
2011-08-18 22:29:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看