• 承台钢筋问题

    7c20@100*3/c12@150s三桩承台的最内侧钢筋应位于柱子范围之内是什么意思应该如何布置

    桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼主你好。 7c20@100*3/c12@150s表示: 该桩承台基础为等边三桩承台,承台三边每边均平边向内布置7根20直径的3级钢,每一根的间距为100(*3即表示三条边的配筋均相同),/后表示的是分布筋,即分布筋为12的三级钢,间距为150。 其中三桩承台的底部受力钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。即每一边的最里一根受力筋应置入柱内。 具体文字表述请参阅06G101-6第33页。 具体图形表述请参阅以上图集第62页。

    2011-08-19 00:12:22 

  • 7c20@100*3是三边的加强筋; c12@150是底部受力筋;

    2011-08-18 20:55:16 

  • 如图集所示,三边的加强筋即7c20@100*3最里面的三根应在柱截面范围内

    三桩承台

    2011-08-18 21:15:33 

  • 见GB50007-2002规范8.5.15款第3条说明。

    2011-08-18 21:17:53 

  • 可以看图集06G101-6

    2011-08-19 07:22:46 