• 如图所示,图纸中标注的是2跨,我却认为是一跨?若是两跨,在两个梁相交的地方还有必要设置次梁加筋吗?

    如图所示,图纸中标注的是2跨,我却认为是一跨?若是两跨,在两个梁相交的地方还有必要设置次梁加筋吗?请高人帮我分析一下?

    次梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    L1是次梁,是以WKL27(主梁)为支座的..那奇怪的就是次梁的高度比主梁还高..相交的地方是需要加附加箍筋的

    2011-08-20 11:13:18 

  • 一跨 WKL27是以它为支座的 而不是它的一个支座点 个人认为加上吧 反正图纸上有 施工也一定加了

    2011-08-20 13:28:14 

  • 个人认为照图纸看来L1成为了主梁而WKL27却成为次梁却是不合常理的,如果说L1为次梁那么就是两跨了但是就没必要加箍筋了

    2011-08-20 15:36:38 

  • 在实际是设计把概念模糊了,图中WKL实际为短肢剪力墙上的一个连梁,搭在L1上,不要把连梁当框架梁构造施工。L1为一跨。

    2011-08-20 21:12:43 

  • 我觉得也是一跨!!!!

    2011-08-20 11:10:46 

  • 应该是俩跨的,因为它是支撑在WKL27上的

    2011-08-20 11:13:23 