• 墙体画到哪的问题

    我的墙体既不画到柱的轴线处,也不画到柱的中心或将墙画满暗柱;只是将墙画进柱内,请问这样对钢筋同模板或装饰的工程量有影响吗?请问怎画才能算准量

    问题补充:有人说不画满柱的墙,钢筋算量不准:也有人画说满了柱的墙,模板就不准;也有人说怎画都行只要墙体插进柱子就得了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论是GGJ2009里面钢筋的锚固还是GCL2008中混凝土量和模板量,都是没有影响的 墙的钢筋只要伸入柱子里,无论伸入多少(只要不从另一端伸出去)锚固的多少是一定的;墙钢筋在此的锚固值与伸入柱子的多少无关 关于GCL2008中墙和柱子相关工程量的扣减,也未说过有和柱子与墙交接长度大小有关的说明 以上,如果你还不确定,可以新建个空白工程前后调整看一下结果,就可以消除你的疑惑

    2011-08-20 19:13:13 

  • 您好,您不管是画到哪个地方,首先,在隐藏柱子的情况下,您得保证您的墙是封闭的。不然在点画房间装修,就会提示房间未封闭,点化不上去。只要构件相交的地方,其他的工程量实际上是没有影响的。相交的地方不管是模版面积,还是抹灰面积,块料,都会扣减。你可以按不同的绘图方式来测试一下。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。

    2011-08-21 22:40:31 

  • 会知道轴线或者柱子的中心线就可以的,软件会自动处理多余的墙体的

    2011-08-20 19:42:19 

  • 如果这样的话,两面十字交接的墙都没有连到一起,房间没有形成闭合,

    2011-08-20 17:57:29 

  • 我的墙体既不画到柱的轴线处,也不画到柱的中心或将墙画满暗柱;只是将墙画进柱内,请问这样对钢筋同模板或装饰的工程量有影响吗? 对钢筋同模板或装饰的工程量没有影响。一般是画到柱中心或轴线。

    2011-08-20 17:57:39 