飞云见山 2011-08-22 11:40:05 | 北京市 其他专业 | 823查看 1回答
北京安装定额中关于防雷接地的问题
北京定额中: 1、接地装置制作安装 利用底板钢筋作接地极 一项 单位是m2 请问定额项图集做法是什么?(工作内容为:下料、尖端加工、卡了制作、地板打入、刷油等。) 在计算时,m2是基础层面积还是做的接地这一块的面积。尖端制作,地板打入类似于打接地极的做法。 2、跨接地线及避雷引下线 高层均压环焊接 一项 单位是10m ,全统定额中接地跨接有单独一项,单位为10处。做跨接接地线时套用什么定额?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
跨接接地线时按照米套用定额。
2011-08-23 21:41:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看