• YJV-4*50-1*25 都需要计算哪些量,如何计算?套哪个定额?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,电力电缆按照延长米进行计量;YJV-4*50-1*25为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(五芯电缆四根单芯截面积为50mm2,一根截面积为25mm2),套取铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120定额子目,此处为五芯电缆,敷设时别忘了乘以系数1.3(既人工、辅材、机械含量各×1.3)即可,因为是电缆敷设,还得套取电缆头的制作安装户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 120定额子目,按照一根电缆两个电缆头计算,如果电缆单根长度超过250M,还需计算一个电缆中间接头。

    2011-08-22 15:11:11 

  • 电缆沟挖填方、电缆敷设,电缆头

    2011-08-22 14:59:46 

  • 计算电缆的长度和接头的个数。

    2011-08-22 15:05:04 

  • 应该是YJV-4*50+1*25吧,交联聚乙烯电缆,需要计算电缆的长度 、电缆终端头、长度如果超过250M要加一个中端头,还要看清楚敷设方式,计算桥架或者套管的长度。套第二册的电缆敷设,里面有所需要的项。

    2011-08-22 15:15:26 

  • YJV-4*50+1*25电缆需计算电缆长度,电缆头制作安装,长度以施工图纸计算外加预留长度,电缆头是一根电缆两个头,因为是五芯电缆 ,套电缆敷设定额*1.3。

    2011-08-22 15:08:47 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!