12345f 2011-08-22 15:22:21 | 广东省 其他专业 | 1773查看 3回答
请问下高层住宅排水及消防水,做了阻火圈还需要做套管吗?
请问下高层住宅排水及消防水,做了阻火圈还需要做套管吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套管是一定要干的
2011-08-22 22:41:33
-
需要做套管,并用防火封堵。
2011-08-22 16:12:41
-
按我国建设部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技术规程》,高层建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位应放置阻火圈 : 1、明敷管道的主管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。 2、明敷管道的横支管和暗设主管相连接的贯穿墙体部位应设阻火圈。 3、横管穿越防火分区隔墙时,穿越墙体两侧部位均应设阻火圈。 4、排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设阻火圈。 套管的作用是预留孔洞方便管道施工,跟阻火圈的作用是两回事,所以做了阻火圈还得要求做套管,都得给予套项。
2011-08-23 08:43:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看