• 一跨有两处附加箍筋,用软件自动生成箍筋,只有一处能自动生成,另外一处始终无法生成,这该怎么弄啊?

    自动生成箍筋

    问题补充:有一处有吊筋,这该如何在软件中输入啊,最好有截图。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在原位标注里边增加吧。

    2011-08-22 22:33:26 

  • 你看那是不是没用支座!!!

    吊筋

    2011-08-22 22:29:52 

  • 一跨有两处附加箍筋,用软件自动生成箍筋,只有一处能自动生成,另外一处始终无法生成,这该怎么弄啊? 1、在“工程设置/计算设置”中将“框架梁”和“非框架梁”的“箍筋/拉筋”/“次梁两侧共增加箍筋数量”设置好。 2、将所有支柱都按设计意图设置好。这样计算之后还不行的话,就只有在梁平法输入表格中这一跨次梁宽度,次梁加筋中输入了。如次梁宽度200/250;次梁加筋6 详见“帮助/梁平法输入表格”第16-18项 3、吊筋需在梁平法输入表格中在相应跨中输入,如2B16