• 柱钢筋锚固长度

    为什么柱变截面钢筋的锚固不是计算设置的200+C-保护层,而是直接伸出上一楼层的 净高/6 或是1.2*34*d

    问题补充:1、计算设置中为基础角筋至基底弯折,其余按规范计算,承台高度为2300,柱主筋为40C32,为什么柱插筋计算结果都一样,均为2300-40+6160/3+100 2、负一层柱为1300*1300*6160(主筋40C32),首层柱为1200*1200*5490(主筋36C32)计算结果负一层分别为6160-6160/3+1.2*34*d=4根,6160-6160/3+5490/3=36根(注明上一层应为5

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    03G101-4第38页。。看你的变截面柱是哪种形式

    2011-08-23 10:50:47 

  • 那不是锚固长度!!!锚固只有在顶层才有或上层没有柱子!!

    2011-08-22 22:57:35 

  • 显示的净高/6或是1.2*34*d,那是搭接长度

    2011-08-23 09:26:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!