51****@qq.com 2011-08-23 09:29:25 | 重庆市 其他专业 | 397查看 6回答
箍筋的计算
请问柱子的保护层是从柱子的外表面算至纵筋外皮还是箍筋外皮?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子的保护层是从柱子纵筋的外皮算的,箍筋计算时是要计算箍筋的直径的,按规范设置才行
2011-08-23 09:42:40
-
钢筋保护层是纵筋外皮至柱子外表面尺寸,03G101-1有说明。
2011-08-23 09:34:12
-
柱子的保护层是从柱子的外表面算至纵筋外皮。
2011-08-23 09:33:20
-
这个要区别对待。 如果你现在要设置箍筋,那么箍筋的长度肯定是减去保护层的,此时的保护层肯定是从柱子的外表面至箍筋外皮; 如果你现在要设置纵筋,那么纵筋的长度肯定也是要扣减保护层的,此时的保护层就是从柱子的外表面至纵筋外皮的。
2011-08-23 09:42:43
-
柱子主筋的的保护层是从柱子的外表面算至纵筋外皮,柱子箍筋的保护层是从柱子的外表面算至箍筋外皮。旧版GB50010-2002《混凝土结构设计规范》中的保护层是指主筋的保护层,新版GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中的保护层是指最外层钢筋的保护层,应区别对待。 问:这样的话,同一根柱子的保护层厚度就有两种了?箍筋的长度公式就是:L=2*(B-2保+H-2保)+2*弯钩,就不用再加箍筋直径了?但是千赢官网首页登录入口中根据03G101-1计算的还另外加了8d,这该怎么解释呢? 答:新版GB50010-2010《混凝土结构设计规范》2011年7月1日起才执行,以此规范为依据的设计现在基本还没有出来,因此现在还应当使用原来的计算规则(即需要+8d),我上述说明只是提醒规范的发展方向。 保护层有主筋保护层和箍筋保护层之分,2002版规范中的保护层是指主筋的保护层,目前应用的公式也都是以此为依据推导的,随着新版规范的普及,平法和软件都会随着改版升级,届时+8d将退出历史舞台。
2011-08-23 13:00:25
-
是柱子外表批到柱子主筋,公式是(B+H)*2-4*保护层+2*10d
2011-08-23 21:26:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看