街角溜达 2011-08-24 09:14:38 | 北京市 其他专业 | 2003查看 5回答
应该套线槽内配线呢还是管内穿塑料护套线?
我们用的BVV-3*6mm2但是在实际施工中有在线槽内辐射的也有穿管的,那我在套定额的时候是应该套线槽内配线还是套管内穿塑料护套线呢,但是以线槽为主的,管只占了一部分
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图纸分别计算工程量,套相应子目
2011-08-24 10:31:29
-
考虑到线槽不好走的地方采用管道敷设只是需要分开计算工程量,然后再套用定额的时候分开套用就行。
2011-08-24 09:17:15
-
根据你所述,先将线槽配线部分所需穿的电线数量统计出来,再将管内穿线部分所穿电线数量统计出来,然后分别套取线槽配线 导线截面(mm2以内) (根据实际截面积选取)定额子目和管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) (根据实际截面积选取)定额子目,再在定额子目下拉菜单内补充电线的未计价主材费即可。
2011-08-24 09:23:11
-
分开计算,单独套子目。
2011-08-24 09:15:48
-
线槽配线部分按线槽计算,线管按线管计算
2011-08-24 09:48:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看