li****@sina.com 2011-08-24 13:49:21 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 847查看 4回答
电缆敷设问题
电缆穿导管敷设 FS-YJV-5*4与YJV-5*4的区别是什么?FS是什么意思?问题补充:用清单做预算,套定额区别在哪里?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳FS-YJV5*4 的全称是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯钢丝护套防水防鼠电力电缆。 FS代表防水,YJV代表交联聚乙烯绝缘电力电缆。 清单量是净工程量,不考虑箱体预留、终端头、松弛系数等电缆附加长度;定额量就是在净工程量的基础上加上附加长度。
2011-08-24 14:16:38
-
清单做预算,套定额只是用来把清单的价格组成:如,你输入清单号号,清单的单价不能是空的把,那么在清单底下插入定额号,然后输入定额,把工程量填上,单价自然就出来了,把人工、材料按市场价格改了就可以了
2011-08-25 08:52:54
-
YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆,FS是防水电缆
2011-08-24 14:00:38
-
YJV是铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆,FS-YJV是防水铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆。都是铠装电缆。是室外用只埋用电缆。5*4是5根4MM2的电缆。
2011-08-24 14:53:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看