• 剪力墙与连梁问题

    混泥土墙的水平钢筋应作为连梁的腰筋在连梁的高度范围内拉通配置,当连梁的高度大于700时其两侧配置纵向构造钢筋不小于2C10@200.这是什么意思,怎么计算。能不能给我讲讲。列个式子,举个例子。万分感激。!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有特殊说明的时候“墙的水平钢筋作为连梁的腰筋在连梁的高度范围内拉通配置”,设计有要求的时候按设计布置,不能重复设置。

    2011-08-24 15:42:30 

  • 就是当连梁高度大于700时,侧面构造钢筋按照2C10@200配置。

    2011-08-24 15:34:14 

  • 当连梁的高度大于700时其两侧配置纵向构造钢筋不小于2C10@200.,根据此条件应该配6C10。一般设计图纸标注构造钢筋为2根或4根或6根等,图集要求间距不大于200mm。

    2011-08-24 15:50:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!