祈柒 2011-08-24 21:55:20 | 河北省 其他专业 | 892查看 4回答
请教个关于等电位是否需要单独计算的问题
请问,图纸上标名等电位与母线有可靠连接,等电位与所有进户金属管道有可靠连接,可是图纸上没有关于等电位覆设的具体详图,接地母线已将所有的金属管道连接了,那还需要单独计算等电位么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2011-08-24 22:34:51
-
关于等电位的连接: 1、总等电位箱的连接在相关的接地防雷设计图纸中以及说明中都比较清楚明了,按照图纸及说明进行施工及相关的连接就行了。 2、只要是局部等电位的连接,在施工图纸中是没有明显反映出来的,但应该根据设计说明中的防雷接地部分的设计说明并结合局部等电位接线箱盒的具体位置,从就近建筑物焊接连通的接地系统的金属体引线到局部等电位接线箱盒。因此,对于这部分等电位的接地引线是应该单独另行计算的。
2011-08-25 09:10:04
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看