子君 2011-08-25 12:00:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1031查看 5回答
板马凳筋问题
如果图纸中未标明需要输入马凳筋,那在实际定义板时要布置马凳筋么?该怎样布置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个肯定是有马蹬筋了,图纸一般不会说明这些的,在施工组织设计里有说明,具体布置见下: 马凳筋的根数如何计算? 可按面积计算根数,马凳筋个数=板面积/马凳筋横向间距*纵向间距,如果板筋设计成底筋加支座负筋的形式,且没有温度筋时那么马凳个数必须扣除中空部分。梁可以起到马凳筋作用,所以马凳个数须扣梁。电梯井、楼梯间和板洞部位无需马凳不应计算,楼梯马凳另行计算。 马凳筋的长度如何计算? 马凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。 上平直段为板筋间距+50 mm(也可以是80mm,马凳上放一根上部钢筋),下左平直段为板筋间距+50 mm,下右平直段为100,这样马凳的上部能放置二根钢筋,下部三点平稳地支承在板的下部钢筋上。马凳筋不能接触模板,防止马凳筋返锈。 马凳筋的规格: 当板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,时马凳筋直径可采用ф8;当140mm
2011-08-25 14:16:51
如果图纸中未标明需要输入马凳筋,那在实际定义板时要布置马么?该怎样布置? 回复:双层钢筋,一定要布马凳筋,至于间距多少一个,可参照施工手册有说细的说明;一般地10内的钢筋1000*1000即可,大于10的钢筋可适当拉大间距,但有一个原则,必须保证二层筋的位置不变形不下塌!2011-08-25 14:19:19
肯定要布置了 一般都是*@距离*距离 例如A8@1000*10002011-08-25 13:01:55
需要布置的.. 图上没说,施工组织设计肯定有说明的规则的。一般是一平方米放一个2011-08-25 12:05:07
图纸未标注实际施工也要做,按施组要求做。2011-08-25 12:17:36
其他类似问题 查看更多