-
zhouzhou 2011-08-25 13:51:59 | 北京市 其他专业 | 658查看 3回答
北京定额中预拌混凝土工程中为什么没有接头灌缝这项
第一个问题:如标题所述,在北京01定额中现场搅拌混凝土工程中设立了接头灌缝而预拌混凝土工程中没有设立这一项呢? 第二个问题:定额中墙体关于内墙高度的描述:有吊顶天棚而墙高不到板底,设计又未注明,算至天棚底另加200mm,怎么知道内墙墙高是否看板底呢,一般只有外墙大样图啊,没有内墙大样图,求各位师父指点
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京定额中预拌混凝土工程中为什么没有接头灌缝这项 第一个问题:如标题所述,在北京01定额中现场搅拌混凝土工程中设立了接头灌缝而预拌混凝土工程中没有设立这一项呢? 第二个问题:定额中墙体关于内墙高度的描述:有吊顶天棚而墙高不到板底,设计又未注明,算至天棚底另加200mm,怎么知道内墙墙高是否看板底呢,一般只有外墙大样图啊,没有内墙大样图,求各位师父指点 回答:第一问,使用预拌混凝土大多是全现浇结构,全现浇就不涉及接头灌缝,因为没有预制构件,只有预制构件才有接头缝隙,需要灌实! 第二问,看竖向剖面图,有层高;或看吊顶标高,与层高的高低差就能得到你要的数据! 接头灌缝大多是指墙或板的街头灌缝,全现浇没有!你说的构建可能是沟盖板之类,此类构建不用灌缝!
2011-08-25 14:37:54
-
第一个问题当预拌混凝土出现时你做补充定额做街道灌缝项目 2 你应该去看结构图,应该会有标高
2011-08-25 14:31:22
-
天棚装饰设计是有标高的。没有是没做到,你找设计补充。“怎么知道内墙墙高是否看板底呢,”这个问题你问得不清楚。内墙墙高用外墙每层高度减出板厚就是内墙高了。吊顶再高也高不过内墙高啊。
2011-08-25 14:28:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看