xilu511 2011-08-25 14:56:19 | 上海市 其他专业 | 3057查看 1回答
云南脚手架计算
云南脚手架的计算我看了云南省计价办法中的说明与计算规则,但还是有些不明白以下几点: 1、如果为砖混结构,层高不超过3.6米,是否只套一个砌筑综合脚手架就可以了? 2、如果为框架结构,是否要套一个浇灌综合脚手架,框架结构肯定有砌体的,是否还要再套一个砌筑综合脚手架、高1米以内的浇灌运输道?这几个综合脚手架是否都按建筑面积计算? 3、如果几个综合脚手架都按建筑面积计算的话,是否重复了?浇灌脚手架肯定也可以砌筑的。总不可能搭两次脚手架吧? 谢谢大虾指点!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、定额中规定为6m砌筑综合脚手架和6m以上每超高l m分列子项,只有超过3.6M以上的天棚需要装饰的可以另计满堂脚手架, 2、如果为框架结构,是否要套一个浇灌综合脚手架,框架结构肯定有砌体的,是否还要再套一个砌筑综合脚手架、高1米以内的浇灌运输道?这几个综合脚手架是否都按建筑面积计算? 现浇框架有砌筑时套砌筑综合脚手架,另计浇灌综合脚手架和有钢筋混凝土现浇板另计高度l m以下的浇灌运输道外,不再计算其他脚手架费用。 3、如果几个综合脚手架都按建筑面积计算的话,是否重复了?浇灌脚手架肯定也可以砌筑的。总不可能搭两次脚手架吧? 定额中将砌筑综合脚手架和浇灌脚手架分开考虑的,没有重复,在混凝土浇筑后浇筑的脚手架就要拆除,实际上非要搭设两次脚手架,定额中也是按两次搭设考虑的。
2011-08-25 18:51:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看