我存 2011-08-26 15:35:43 | 重庆市 其他专业 | 338查看 1回答
柱钢筋长度置疑
请教各路高手: 某工程柱子钢筋采用CAD导图操作,操作过程中未发现任何差池,但生成钢筋报表发现两个地方出现莫名错误,导致工程量严重偏差:第一,柱纵筋长度比手工算量短很多,第二,在柱子钢筋编辑时箍筋肢数为5肢,但计算中只计算了4肢箍。 本人请教如何消除上述两个问题,顺便询问该问题的成因!附截图(层高5100):问题补充:纵筋长度短:层高5100,但钢筋报表显示纵筋长度只有地3667,不知这是怎样的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子的钢筋是分层错开搭接的,如果到柱顶部钢筋的长度就是这一层的高度了。箍筋的肢数是可以按设计图纸编辑的。
2011-08-27 07:48:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看