ZJB66 2011-08-26 17:49:17 | 甘肃省 其他专业 | 5965查看 7回答
电梯井的接地扁钢应该算到哪儿?一般是明配还是暗配?
接地平面图中电梯井有一根25*4镀锌扁钢引上,图中没明确引上至哪儿,请问一般这根扁钢在电梯井内接电梯的哪些零部件?计算工程量时应算到哪儿?一般是暗配在剪力墙中还是明敷在剪力墙表面?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电梯井道内的一根-25*4的镀锌扁钢敷设应该是以明敷设为宜。 最底部与电梯基坑金属件以及主体接地网钢筋连接,与电梯井道内轨道连接,最顶端与电梯机房与设备基础连接。 工程量按照实际延长米计算,并套室内接地母线敷设的定额子目。
2011-08-27 12:09:14
-
如果是专为电梯接的接地线应一直算到电梯的配电箱处,电梯井内明敷比较好,而且也有可能为其它用电设备提供接地。
2011-08-26 21:19:41
-
接地平面图中电梯井有一根25*4镀锌扁钢引上,图中没明确引上至哪儿,请问一般这根扁钢在电梯井内接电梯的哪些零部件?答:这根扁钢在电梯井内一般接在电梯的轨道底部。计算工程量时应算到哪儿?答:电梯的轨道底部。一般是暗配在剪力墙中还是明敷在剪力墙表面?答:明敷在剪力墙表面。
2011-08-26 22:19:42
-
计算工程量时自最高处的配电箱到进户配电箱(柜),一般是暗配是明敷在剪力墙表面
2011-08-26 18:02:35
-
一般这根扁钢在电梯井内接电梯的哪些零部件?电梯都有接地极点,这根扁钢接在电梯的接地极点上就可以了,这样的接地引线是暗敷, 工程量算在防雷接地工程内.
2011-08-26 17:53:23
-
电梯井内接地扁铁是明敷到楼顶,套接地装置内户内接地母线定额
2011-08-27 10:37:14
-
用于电梯的等电位连接,延剪力墙明敷设 最底部与电梯基坑金属件以及主体接地网钢筋连接,与电梯井道内轨道连接,最顶端与电梯机房与设备基础连接。 工程量按照实际延长米计算,并套室内接地母线敷设的定额子目
2011-08-27 17:00:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看